1、绕线机主轴变频器的过电压报警
绕线机主轴变频器在每次停车时在操作面板上产生oL过电压报警,利用万用表测量输入侧电源电压,发现正常,故将问题锁定在变频器设定的减速时间上。为了尽可能地减小主轴停车时的惯性,于是将变频器的减速时间设定的很小,导致发出停车信号后变频器的频率下降地很快,同时电机的同步速下降地也很快,由于收卷电机存在较大惯性,使得收卷电机的实际转速超过此时的同步速,收卷电机运行于发电机状态,在电机定子侧感应出一个较大的电压,使变频器发生过电压报警。本系统经过实际调试,将减速时间设定为0.5S,既能最大程度地减小绕线机减速时的惯性,又能保证不出现过电压报警。 箔式绕线机,绕线机,三角形绕线机
自动绕线机,变压器自动绕线机
2、绕线机排线伺服驱动器的报警处理
在调试过程中,绕线机人自动排线伺服驱动器经常出现故障报警,原因通常为编码器和伺服驱动器通讯异常,把伺服驱动器断电后,将编码器与伺服驱动器的连接插头CN2重新拔插一次,再次上电后,故障解除。
3、绕线机排线伺服跟随能力的设定
通过伺服驱动器的参数来设定排线伺服的跟随能力,该参数值设定的越大,对位置指令的执行误差就会越小,跟随能力就越强;但是此值如果设定的太大容易引起自动绕线机振动,因此此参数值的设定应兼顾绕线机和对位置指令的跟踪。
4、绕线机排线采样周期的确定
如果在调试时发现绕线机的排线机构会出现明显的一走一停的现象,而且在每个走停的周期内,走的时间很短,停的时间很长,导致排线紧密度不一致。可以考虑将采样周期减小到两倍的PLC扫描周期,继续调试,发现排线机构能够很平滑地移动,不会出现一走一停的现象,排线也更加紧密。
5、绕制圆线时的张力
绕线时圆线的张力是通过在舒张辊上缠绕圈数的多少来调整的,当绕制比较细的圆线时,如果张力值调整的不合适会出现细线被拉长变细、绝缘漆脱落的情况,因此生产厂家应针对不同的圆线线径总结出合适的缠绕圈数。
6、绕制扁线时的张力
绕制扁线时张力的调节是通过调整碟式刹车片的气压大小来实现的,我们也应针对不同的线宽总结出对应的气压大小。
宁波库存回收 宁波网络公司 自动切管机 |